Скажите, мой кульверт будет обновляться автоматом?
23.03.2016 05:41:49
Скажите, мой кульверт будет обновляться автоматом?
|
|
|
|
08.04.2016 10:35:27
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
11.04.2016 07:28:39
1. По поводу засыпки трубы...
Есть в типовых проектах чертеж (например 3.501.3-185.03.0-1-18) где конкретно расписаны все параметры засыпки. 2. По поводу формы укрепления в плане.... У вас план укрепления геометрически не соответствует типовому проекту (например 3.501.3-185.03.0-1-55) |
|
|
|
07.09.2016 11:14:48
здравстуите. очен понравилос что добавили прымоуголние труби не xватает чертажи армирование и спецификации. приклеплионном фаиле ест програма длы вичисленые пропоскноспособност труби дабавте если понравитса
и еше нелзя что для труби создат трасу и на прадолном направлении построит профил. там будит уже реализовано построит и расчитат ливневие канализации добавит колодци и будет полни функционал разработки проекта |
|
|
|
07.09.2016 11:30:27
Давит, нет прикреплённого файла
![]() |
|
|
|
07.09.2016 11:37:13
забил
![]() |
|
|
|
20.04.2017 07:34:02
День добрый. Реализована ли возможность проектирования ж/б труб на пучинистых грунтах? В пробной версии не нахожу подобного.
|
|
|
|
20.04.2017 13:52:49
|
|||
|
|
20.04.2017 15:25:43
Если вы установили программу из дистрибутива с сайта и НЕ имеете никакой (любой) действующей лицензии на какой-либо программный продукт ИндорСофт, то программа НЕ обновляется автоматически.
Для IndorCulvert на сайте лежит январский дистрибутив. Более свежий будет собираться в конце апреля - начале мая. Промежуточные сборки выкладываются в виде автоматических обновлений и закачиваются при наличии лицензии и подключении к интернету. |
|
|
|
21.04.2017 12:18:14
Сейчас при определении параметров котлована учитываются следующие параметры:
- глубина погружения деталей оголовка и фундамента (откосная, портальная стенки, блок экрана, фундаментные блоки); - глубина промерзания; - длина и ширина оголовка; - наличие откосных стенок. Для уточнения геометрии котлована можно вручную указать уширения котлована: а) для средней части трубы (продольное и поперечное); б) для откосных стенок. При желании в настройках чертежа можно включить отображение контура котлована. Рассчитываются объёмы для каждой секции котлована. Если изменить глубину промерзания, можно увидеть, как начнёт изменяться глубина котлована для оголовочной части трубы. Атрибут «Глубина промерзания» указывается для участка проектирования. Там же можно указать климатические условия и тип грунта (на данный момент тип грунта грунта учитывается только при расчёте строительного подъёма). Поддержка фундаментов с заменой грунта уже частично есть. Вариант для северных условий и с расчётами объёмов работ с учётом обратной засыпки будет добавлен в следующем релизе. |
|
|
|
17.08.2017 08:53:13
Доброго дня. Есть пару замечаний:
1. В объемах работ нет позиции по подготовке (гравийно-песчаной или щебень) под тело и оголовки трубы 2. Нет объемов по обратной засыпке котлована 3. При назначении типа укрепления нет возможности сменить подготовку на щебень, по умолчанию идет гравийно-песчаная смесь, однако в чертеже конструкции укрепления указывается щебень фр 5,,10 толщиной 100мм. |
|
|
|
18.08.2017 07:56:48
Дамир, здравствуйте.
Спасибо за ваши замечания. Соответствующие задачи поставлены в план работ. Об их реализации мы сообщим в данной ветке форума. |
|
|
|
20.09.2017 09:40:28
Выскакивает ошибка. При этом не дает ничего делать с программой: исправить, закрыть, отменить.
|
|
|
|
20.09.2017 11:48:51
Пришлите, пожалуйста, файл проекта на
Какие действия приводят к появлению ошибки? |
|
|
|
20.09.2017 14:31:54
данная ошибка проявляется при переходе из IndorCad Road в режиме "редактировать трубу".
|
|
|
|
21.09.2017 05:57:19
К сожалению, данная ошибка у нас не воспроизводится. Всё-таки нужен ваш файл проекта. У вас установлена актуальная версия программы (сборка 6521 от 20.09.2017)?
|
|
|
|
21.09.2017 11:28:31
сборка 6515 и она актуальная на 20.09.2017. Проверял наличие обновления -"обновление не требуется". Вопрос почему так - у Вас сборка 6521, а у Нас 6515 и при этом "Центр обновлений" молчит?.
Далее на "скриншоте" выделил красной рамкой позиции, которых нет в типовом 3.501.3-183.01. Файл проекта прикрепил. + если Я принял цементо-грунтовую подушку в основании оголовков, то откуда берется позиция и объемы "бетон экрана"?
Изменено: |
|
|
|
21.09.2017 12:16:46
Речь изначально шла о программе IndorCAD и для неё актуальная сборка 6521, т.к. вы написали, что ошибка возникает при открытии редактора водопропускных труб. Так что нам необходим файл проекта IndorCAD (*.dms). Что касается IndorCulvert, то у него актуальная сборка 6515. Спасибо за присланный проект IndorCulvert, будем разбираться.
|
|
|
|
14.05.2018 12:22:49
Добрый день!
Прошу сообщить, планируется ли дополнить программный комплекс типовым проектом Шифр 2119 РЧ (разработчик ОАО "Трансмост", утв. ОАО "РЖД") взамен отмененного типового проекта серии 3.501.1-177.93 "Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные сборные для автомобильных и железных дорог". |
|
|
|
15.05.2018 11:37:32
Здравствуйте! Добавление типового проекта Шифр 2119 РЧ в программу IndorCulvert внесено в список задач на ближайшее время, как только это будет осуществлено, мы Вам сообщим.
|
|
|
|
28.05.2018 06:44:04
Серия Шифр 2119РЧ. «Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные для железных и автомобильных дорог» добавлена в IndorCulvert, версия программы 9.0.0 от 25.05.2018 (сборка 6556).
|
|
|
|
04.06.2018 11:25:50
Добрый день!
Прошу сообщить где можно скачать сборку 6556. На сайте доступна для скачивания только сборка 6547. |
|
|
|
04.06.2018 13:34:28
Здравствуйте! На сайте дистрибутив планируется обновить к концу этой недели.
|
||||
|
|
|||