IndorCulvert

contact
Форум » Применение программ ИндорСофт » IndorCulvert: Проектирование водопропускных труб

Сообщения 26 - 50 из 198

IndorCulvert
 
Цитата
data1980 пишет:
ето очен xорошо а прямоуголние труби?
В скором времени планируется добавление следующих типовых альбомов по прямоугольным трубам:
  • Шифр 2119РЧ. Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные для железных и автомобильных дорог.
  • Серия 3.501.1-126. Трубы водопропускные сборные железобетонные прямоугольные для железных и автомобильных дорог северной строительно-климатической зоны.
 
поперечнй  профил релиефа отобраяетса некоректно
 
Пришлите, пожалуйста, на адрес support@indorsoft.ru файл проекта, на котором это происходит.
 
Пакет не устанавливается на Windows 10 x64.
 
Иван, а если на время установки отключить антивирус?
Если не помогает - можете прислать скриншот, на котором было бы видно, ЧТО и КАК упало во время установки?
 
ярлыки создаются, вылетает на установке IndorDraw. Возможно "грабли" не в Culvert'е а в Draw при этом стоит 64 разрядная версия которая идет в пакете с Кадом, а инсталятор пытается установить еще х86 версию. Сделайте возможность отключения установки Дро через выборочные настройки. А так получается уже одна версия стоит и еще одна устанавливается.
 
Здравствуйте!
Установил бэту, ввел серийник, а модуль не работает в ИндорКад. Самостоятельное приложение работает, а модуль нет, пишет нет лицензии
 
Кирилл, IndorCAD перезапустить надо, чтобы он "увидел" лицензию от IndorCulvert.
Если всё равно не получается - звоните, мы подключимся и решим проблему.
 
Денис после сегодняшнего обновления заработало.
Изменено: RoadBuilder - 06.10.2015 05:54:13
 
Здравствуйте!
все блоки  луче  в чертаже с армированием бит.ви согласни? :?:
 
stolknulsa takoin problemoi. u meny 2 porolelnoi trassi kogda xochu zaproektirovat trubu indor culvert vidit odnu trasu . vixod iz problemi sozdat textovi fail ili eshio est drugoi variant?
 
Давит, озадачили.
Мы подумаем, что можно сделать.
Давайте вопрос до ПН-ВТ отложим...
 
ок. спасибо
 
Здравствуйте!

еше хочу обратит ваше внимание на то что угол открилка для левой и правой части должни отделно задаватса
 
Здравствуйте!
Замечания по гофрированным трубам (типовой проект 3.501.3-183.01):
1. Концы трубы не выходят за пределы откосов насыпи (труба должна выступать минимум на 0,2м). Т.е. не соблюдается п.5.15 (второй абзац) СП 35.13330.2011 "Мосты и трубы". Правильное расположения входа и выхода трубы также отображено в типовом проекте на чертежах оголовочных частей.
2. На продольном сечении трубы не верно расположено укрепление откоса. Откос должен быть выше на 0,25м от поверхности трубы, см. схему на чертеже 3.501.3-183.01.0-57.
3. Не отображаются и не представлены блоки фундамента и экранов. Также при создании трубы нет выбора варианта фундаментов оголовка трубы (блоки фундамента/ цементо-грунтовая подушка).
4. Практически отсутствуют все необходимые размеры и отметки. Возьмите за основу чертеж 3.501.3-183.01.0-65.
5. Не представлено сечение по трубе в теле насыпи. Для примера см. чертеж 3.501.3-183.01.0-65 сечение 1-1.
6. Укрепление откоса не реагирует на изменение угла пересечения с дорогой.
7. Не отображается укрепление русла входного и выходного откоса.
8. При изменении типа фундамента ничего не происходит (работает только песчаная подушка).
9. Не отображается гаситель на выходе трубы.

p.s. У нас хороший опыт проектирования гофрированных труб и прохождения ГГЭ РФ, так что если что готовы сотрудничать и консультировать.
Изменено: Кадышев Д.В. - 20.11.2015 05:42:12
 
Цитата
Денис Кадышев пишет:
Замечания по гофрированным трубам (типовой проект 3.501.3-183.01):
Большое спасибо за замечания. Нам нужно некоторое время, чтобы на них ответить.

Также спасибо за предложение сотрудничать и консультировать. Обязательно им воспользуемся. Скажите, пожалуйста, как Вам будет удобнее с нами общаться: по электронной почте или же по телефону?
 
Цитата
1. Концы трубы не выходят за пределы откосов насыпи (труба должна выступать минимум на 0,2м). Т.е. не соблюдается п.5.15 (второй абзац) СП 35.13330.2011 "Мосты и трубы". Правильное расположения входа и выхода трубы также отображено в типовом проекте на чертежах оголовочных частей.
Уже исправили. Исправление войдёт в следующее обновление.

Цитата
2. На продольном сечении трубы не верно расположено укрепление откоса. Откос должен быть выше на 0,25м от поверхности трубы, см. схему на чертеже 3.501.3-183.01.0-57.
Спасибо за замечание. Исправим в ближайшее время.

Цитата
3. Не отображаются и не представлены блоки фундамента и экранов. Также при создании трубы нет выбора варианта фундаментов оголовка трубы (блоки фундамента/ цементо-грунтовая подушка).
Варианты оголовков (тип 1, тип 1а, тип 2, тип 2а) выбираются в диалоге "Выбор конструкции трубы".

Цитата
4. Практически отсутствуют все необходимые размеры и отметки. Возьмите за основу чертеж 3.501.3-183.01.0-65.
Цитата
5. Не представлено сечение по трубе в теле насыпи. Для примера см. чертеж 3.501.3-183.01.0-65 сечение 1-1.
Занесено в план работ.

Цитата
6. Укрепление откоса не реагирует на изменение угла пересечения с дорогой.
На данный момент нам не до конца понятно, как должна меняться геометрия укрепления откоса при изменении угла. Было бы полезным посмотреть примеры чертежей с углом пересечения, не равным 90 градусов.

Цитата
7. Не отображается укрепление русла входного и выходного откоса.
Цитата
9. Не отображается гаситель на выходе трубы.
Эти задачи ждут своей реализации.

Цитата
8. При изменении типа фундамента ничего не происходит (работает только песчаная подушка).

В типовом проекте 3.501.3-183.01 рассматривается только один тип фундамента - гравийно-песчаная подушка. В связи с этим для гофрированных труб мы планируем убрать возможность выбора других типов фундамента. Если у вас есть информация о других типах фундамента, то подскажите, пожалуйста, в каком документе с ней можно ознакомиться.  
 
Добрый день. Сотрудничать могу как по почте, так и по телефону.
Спасибо за ответы.
Чертежи с пересечением не 90 градусов выслал на суппорт.
 
Здравствуйте!
Расскажите если что нового в программе и какие улучшения сейчас проводятся?
 
Здравствуйте!

За последние три месяца было сделано следующее:

1. Работа над серией 3.501.3-183.01. «Трубы водопропускные круглые из гофрированного металла для железных и автомобильных дорог».
a. Реализовано два типа фундамента: 1) блок противофильтрационного экрана и лекальный блок; 2) цементно-грунтовая подушка.
b. Исправлено отображение укрепления откоса на продольном сечении трубы.
c. Добавлено формирование укрепления русел и гасителя на выходе.
d. Расширен автоматически формируемый набор размерных линий на чертеже.

2. Добавлена новая серия «Шифр 2175РЧ. Трубы водопропускные железобетонные круглые с плоским основанием для железных и автомобильных дорог».

3. Добавлен новый вид сечения на чертеже — сечение по трубе в теле насыпи.


4. Добавлена возможность выбора положения укрепления откоса: вдоль подошвы откоса или перпендикулярно откосной стенке.


5. Проходит тестирование новая серия 3.501.3-185.03. «Конструкции из гофрированного металла с гофром 150х50 мм для железных и автомобильных дорог».


В данный момент мы готовим обновлённый дистрибутив IndorCulvert. Он будет доступен на следующей неделе.
 
Сообщите когда дистрибутив будет готов
 
Лежит в загрузках. В аккурат от 21.01.2016.
На кульверт автообновления пока не распространяются, но (!) встроенный в IndorCAD модуль обновляется вместе с IndorCAD'ом.
 
Спасибо
 
Ну вот и выдалась свободная минутка....
Немного протестировав индор кульверт нашел ряд замечаний по гофрированным трубам:
1. Глубина заложения не соответствует требованиям п.6.3 типового проекта 3.501.3-183.
Например при глубине промерзания 2,2м глубина заложения должна быть 1,54м, у вас в программе 1,593м и 1,067м. Вопрос: Нет ли ошибки в программе? и почему на входе и выходе отличается глубина заложения?
2. При изменении угла пересечения не изменяются ширина земляного полотна по верху, длина трубы и отметки земполотна. Все эти значения должны изменяться.
3. Отсутствует сечение 1-1
4. Толщина укреплений монолитным бетоном не соответствует типовому проекту.
5. Длина русла на входе и на выходе не соответствует листу 57 типового проекта.
6. Размер конца укрепления не соответствует листу 63 типового проекта.

Вот все что успел найти.... к сожаления истек срок пробной версии (((
Если можно продлите мне временную версию
Изменено: Кадышев Д.В. - 09.03.2016 07:35:10
 
Денис, спасибо за замечания! Ответим на них в ближайшее время.

Сообщения 26 - 50 из 198

Читают тему