Константин Зеленский (Все сообщения пользователя)

contact
Форум » Константин Зеленский
Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

IndorCulvert
 
Добрый день, смотрю функционал у вас серьезно обновился, а вот примеры нет. Хотелось бы посмотреть видео с данным функционалом (3д модели и т.д.), в частности в части с сопряжения с автодорогами (это конечно больше относится к вашему основному продукту )
IndorCulvert
 
Доброго утра, давно не пользовался вашей программой, но так то хотел уточнить - вы уже реализовали полноценную 3d модель ( BIM модель) труб или нет?
Про то что было частично это уже было реализовано я в курсе. Под полноценной имею ввиду не только 3d модель самой трубы, но и модель укреплений и земляных работ.
Изменено: Константин Зеленский - 19.07.2022 09:37:53
IndorCulvert
 
1) Открыл Индоркад 2020 (по лицензии выходного дня) сборка 6660 от 27.05.2020 - ошибки по проекту 2175РЧ до сих пор не поправлены (п2 сообщения 143).

2)Заметил что в таблице объемов работ не происходит автоматического увеличения высоты ячейки при длинной надписи материала (когда смотрел исправления по серии 3.501.3-183.01  менял пункт тип лотка - при "Щебёночная отсыпка на слое из геотекстиля" - надпись не вмещается в ячейку)
Изменено: Константин Зеленский - 30.06.2020 17:27:01
IndorCulvert
 
[QUOTE]Здесь вы прикрепили информацию для обычного оголовка из типового альбома, а в IndorCulvert измеряете повышенный, поэтому сравнивать их некорректно. [/QUOTE]
Да я в курсе, но я проверил все типоразмеры труб - и  указал что встречается несоответствие ТП  в некоторых комбинациях  тип оголовка-размер отверстия.
IndorCulvert
 
Посмотрел новую версию - много ошибок поправили, но несколько осталось

1) Таблица объемов в  3.501.3-185.03 заполняются с ошибкой - см строки 3-6 (цем.-грунтовая подушка и подготовка не на своих местах)

2) Проект 2175РЧ - проверьте пожалуйста расстояние k  на трубах (на трубе 1500 мм - точно взято не верно - 260мм вместо 460мм), размеры откосных стенок. А также правильность номенклатуры изделий  - стенка СТ3 взята из другого проекта (черт. прилагаю)
TAb ob.png (44.78 КБ)
2175rch 2m.png (36.75 КБ)
IndorCulvert
 
Ошибка в моделях откосных стенок по Шифр 2175РЧ -  СТ6  у вас размер е=1650

Кроме того объемы в таблице для "Блоки изготавливаемые на месте" формирует не правильно для фундаментов 3-го типа
Вместо 3 типов фундаментных блоков 1,7х1,2х0,3, 3,0х1,2х0,3, 5,01х1,2х0,3  приводит только 1  - 1,7х1,2х0,3 для оголовков.
Изменено: Константин Зеленский - 30.01.2020 11:39:20 (Добавил перечень ошибок)
IndorCulvert
 
Спасибо за ответы.
IndorCulvert
 
[QUOTE]На листе 1484.0-2-14 представлены размеры для конструкций с повышенным оголовком,[/QUOTE]
Я   с повышенным оголовком и имел ввиду.
Про толщины, спасибо, но я это видел. А вот некоторые другие размеры поменять не получается - листе 1484.0-2-38 размер между коническим звеном и портальной стенкой - 10 мм, у вас 15 и он не изменяется (при изменении сбрасывается на исходное значение)

По гофрированным трубам вопрос:
мне не совсем понятно зачем учитывается обмотка геотекстилем  в 3.501.3-185.03. В типовике не нашел указание на эту тему.
P.S. Еще одно отличие от типовика 3.501.3-185.03 нашел  - размеры  цементно-грунтовой подушки -  при выставлении параметров как на листе 39 рисует не 1700 (длина понизу ), а 1950, а ширину не сужает к низу, а увеличивает поверху.
Изменено: Константин Зеленский - 20.11.2019 18:06:15
IndorCulvert
 
Здравствуйте еще раз.
Пришлось  опять иметь дело с трубами и нашел новые ошибки
Объемы по укреплению откосов рассчитываются не на основании ТП.
Так по шифру 1484(лист 1484.0-2 -14) размер M1 - 4400 (у вас по чертежу - 5089), M2- 2900 (у вас по чертежу - 3589).
Соответственно объемы укрепления тоже отличаются.

Кроме того толщина укрепления  откосов отличается - 100 мм, а не 80 мм.

По ТП 3.501.3-185.03 - при правильных геометрических размерах площадь (и соответственно объемы считает совершенно не правильно)
размеры входного откоса для трубы 1,5м - 5м*3,2м (3.501.3-185.03.0-1-55),
у вас - 5,006*3,112 (ну в пределах)  - зато площадь по типовику - 10,6 м2, а в программе - 28,44м2
IndorCulvert
 
Жаль...
Мне ваше оформление чертежей больше нравится, чем у ваших конкурентов
Заметил ошибку - не рисует схему строительного подъема если выключено укрепление
И да, при добавлении точки между бровкой и подошвой, она не учитывается. А ведь при высоких насыпях меняется угол с 1:1,5 до 1:1,75
Изменено: Константин Зеленский - 07.11.2019 16:24:17
IndorCulvert
 
Здравствуйте, оказывается не совсем корректно вам на ошибки указывал.
Вы бы написали, что расчет труб только для автомобильных дорог, а то я смотрел альбом 0-1 для железных дорог.
Хотелось бы в вашей программе иметь расчет и для железных тоже (тем более что отличий не так много)...
IndorCulvert
 
Поставил вашу программу для оценки и заметил что при построении трубы по шифру 1484 некорректно строится конструкция - опирание трубы неправильно.
Так согласно листу  18 шифра 1484 вып 0-1
Лекальный блок применяется  как при гравийно-песчаном основании, так и при фундаменте
У вас  
а) при гравийно-песчаном лекальный блок отсутствует
б)при фундаменте  - нет блочных фундаментов (БФ)
в) в оголовке отсутствует плиты фундамента (см лист к примеру 70 )