Здравствуйте!
[U]Замечания по гофрированным трубам[/U] (типовой проект 3.501.3-183.01):
1. Концы трубы не выходят за пределы откосов насыпи (труба должна выступать минимум на 0,2м). Т.е. не соблюдается п.5.15 (второй абзац) СП 35.13330.2011 "Мосты и трубы". Правильное расположения входа и выхода трубы также отображено в типовом проекте на чертежах оголовочных частей.
2. На продольном сечении трубы не верно расположено укрепление откоса. Откос должен быть выше на 0,25м от поверхности трубы, см. схему на чертеже 3.501.3-183.01.0-57.
3. Не отображаются и не представлены блоки фундамента и экранов. Также при создании трубы нет выбора варианта фундаментов оголовка трубы (блоки фундамента/ цементо-грунтовая подушка).
4. Практически отсутствуют все необходимые размеры и отметки. Возьмите за основу чертеж 3.501.3-183.01.0-65.
5. Не представлено сечение по трубе в теле насыпи. Для примера см. чертеж 3.501.3-183.01.0-65 сечение 1-1.
6. Укрепление откоса не реагирует на изменение угла пересечения с дорогой.
7. Не отображается укрепление русла входного и выходного откоса.
8. При изменении типа фундамента ничего не происходит (работает только песчаная подушка).
9. Не отображается гаситель на выходе трубы.
p.s. У нас хороший опыт проектирования гофрированных труб и прохождения ГГЭ РФ, так что если что готовы сотрудничать и консультировать.
[U]Замечания по гофрированным трубам[/U] (типовой проект 3.501.3-183.01):
1. Концы трубы не выходят за пределы откосов насыпи (труба должна выступать минимум на 0,2м). Т.е. не соблюдается п.5.15 (второй абзац) СП 35.13330.2011 "Мосты и трубы". Правильное расположения входа и выхода трубы также отображено в типовом проекте на чертежах оголовочных частей.
2. На продольном сечении трубы не верно расположено укрепление откоса. Откос должен быть выше на 0,25м от поверхности трубы, см. схему на чертеже 3.501.3-183.01.0-57.
3. Не отображаются и не представлены блоки фундамента и экранов. Также при создании трубы нет выбора варианта фундаментов оголовка трубы (блоки фундамента/ цементо-грунтовая подушка).
4. Практически отсутствуют все необходимые размеры и отметки. Возьмите за основу чертеж 3.501.3-183.01.0-65.
5. Не представлено сечение по трубе в теле насыпи. Для примера см. чертеж 3.501.3-183.01.0-65 сечение 1-1.
6. Укрепление откоса не реагирует на изменение угла пересечения с дорогой.
7. Не отображается укрепление русла входного и выходного откоса.
8. При изменении типа фундамента ничего не происходит (работает только песчаная подушка).
9. Не отображается гаситель на выходе трубы.
p.s. У нас хороший опыт проектирования гофрированных труб и прохождения ГГЭ РФ, так что если что готовы сотрудничать и консультировать.
Изменено: Кадышев Д.В. - 20.11.2015 05:42:12