От расчётной влажности зависят следующие характеристики грунтов: модуль упругости, сцепление, угол внутреннего трения при статической и динамической нагрузке (ОДН 218.046, прил. 2, табл. П.2.4, П.2.5). Все эти параметры используются при расчёте на сдвиг. В ваших примерах изменение расчётной влажности (засчёт изменения средней многолетней влажности от 0.7 до 0.5) привело к следующему перерасчёту характеристик:
при 0.82:
Угол внутреннего трения φ = 12,3 °
Сцепление cn = 0,005 МПа
Стат. угол внутреннего трения φст = 36,0 °
Есдв. = 30 МПа
при 0.59:
Угол внутреннего трения φ = 11,5 °
Сцепление cn = 0,003 МПа
Стат. угол внутреннего трения φст = 34,0 °
Есдв. = 77 МПа
Поэтому значения предельного и и расчётного активного напряжения сдвига изменились:
вариант 1:
Удельное активное напряжение сдвига τ = 0,02920 МПа
Расчётное активное напряжение сдвига T = 0,018 МПа
Предельное активное напряжение сдвига Tпр = 0,014 МПа
вариант 2:
Удельное активное напряжение сдвига τ = 0,01752 МПа
Расчётное активное напряжение сдвига T = 0,011 МПа
Предельное активное напряжение сдвига Tпр = 0,011 МПа
Если Вы сомневаетесь в правильности расчёта при данных характеристиках, пожалуйста пришлите свою версию расчёта ручным методом (не другой программой!) в техподдержку.
В случае, если Вы считаете, что характеристики от влажности зависеть не должны, исправьте их вручную в свойствах материала в проекте, либо создайте в библиотеке новый материал с фиксированными параметрами для расчёта сдигоустойчивости, иначе программа будет каждый раз подставлять табличные значения.
при 0.82:
Угол внутреннего трения φ = 12,3 °
Сцепление cn = 0,005 МПа
Стат. угол внутреннего трения φст = 36,0 °
Есдв. = 30 МПа
при 0.59:
Угол внутреннего трения φ = 11,5 °
Сцепление cn = 0,003 МПа
Стат. угол внутреннего трения φст = 34,0 °
Есдв. = 77 МПа
Поэтому значения предельного и и расчётного активного напряжения сдвига изменились:
вариант 1:
Удельное активное напряжение сдвига τ = 0,02920 МПа
Расчётное активное напряжение сдвига T = 0,018 МПа
Предельное активное напряжение сдвига Tпр = 0,014 МПа
вариант 2:
Удельное активное напряжение сдвига τ = 0,01752 МПа
Расчётное активное напряжение сдвига T = 0,011 МПа
Предельное активное напряжение сдвига Tпр = 0,011 МПа
Если Вы сомневаетесь в правильности расчёта при данных характеристиках, пожалуйста пришлите свою версию расчёта ручным методом (не другой программой!) в техподдержку.
В случае, если Вы считаете, что характеристики от влажности зависеть не должны, исправьте их вручную в свойствах материала в проекте, либо создайте в библиотеке новый материал с фиксированными параметрами для расчёта сдигоустойчивости, иначе программа будет каждый раз подставлять табличные значения.
Изменено: Ксения Перова - 17.01.2012 18:05:29